Steven 1 respuestas

como calcular un disyuntor automático para un circuito de 3 motores de 5hp cosenofi 0.85 trifásico 400 volt.
Paolo
2 respuestas
3 motores
cosf= 0,85
5 hp - 1 hp=746 watts
voltaje de línea VL=400
¿calculo cortocircuito para proyectar protección?
0
0
0
{0} / {1} caracteres recomendados
La respuesta debe contener algún carácter
Top profesores de Electricidad en Venezuela
Respuestas
Luis Ruben Medina
Hola, seria que primero calcule el término , osea la corriente nominal Pt = 3x(5x746) Pt=6,7kw y fp0,85, luego Inom=6,7k / (1,73*400*0,85) , Inom= 11,41Amp
I-Termico ajuste en 15Amp
Para el magnético , sería 6*Inom , osea mayor a la corriente de partida, pero de solo 1 motor Ipart = 6*6,3 = 38A.
Con esos valores ajustas la protección para motor,
El calculo de cortocircuito requiere de valores de la fuente de alimentación y del SEP
Escribe una respuesta
0
0
0
Dario Mayor
Profesor Pro
Fundementalmente se basa en la corriente que circula, pero hay muchas variables que cambian los factores de seguridad, como se cantidad de circuitos, temperatura ambientem, tipo de instalación, ect.
La corriente para calcularla es:
I=P/(Raiz(3)·Vlinea·cosf)=3·5·746/(raiz(3)·400·0.85).
Esa corriente se utiliza para calcular la corriente nominal del disyuntor.
Cespues para el calculo del cortocircuito, osea el poder de corte del artefacto, faltarían datos como la potencia de la red, y los cables también.